Gebäudedatenbank

Raiffeisen Forum St. Pölten

Kremser Landstraße / Daniel Gran Straße 54, 3100 St. Pölten
klimaaktiv Gold.

Auf klimaaktiv-gebaut.at

Das Gebäude beherbergt im EG eine Bank-Servicezone mit Servicedesks, Beratungs- und Büroräumen, Foyer mit SB-Zone sowie einen Konferenzraum. In den oberen Geschoßen befinden sich Büroräumlichkeiten und zwei Mietwohnungen. Außerdem sind ein Restaurant, ein Sozialraum (DG) und ein Veranstaltungsbereich in dem Gebäude untergebracht.

Die Außenfläche besteht aus vorgehängten, hinterlüfteten Faserplatten. Als Sonnenschutz kommt bei verglasten Flächen örtlich Sonnenschutzverglasung zum Einsatz, in den meisten Fällen ist aber ein fix im äußersten Scheibenzwischenraum verbauter Sonnenschutz aus Holzlamellen vorgesehen.

Die Wärmeversorgung des Gebäudes erfolgt über eine Wärmepumpenanlage und Fernwärme.

Allgemeines

  • Bürogebäude. Neubau. Geplante Fertigstellung 2021.
  • kond.BGF: 4752.06 m²
  • HWB: 22.22 kWh/m²BGFa
  • PEB: 104.8 kWh/m²BGFa
  • CO2: 15.1 kgCO2/m²BGFa
  • klimaaktiv-Punkte: 961 von 1000

Bauherrschaft

Fachplanung

Architektur feld72
Bauphysik IBO Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH
Raiffeisen Forum St. Pölten
Feld 72 Architekten ZT GmbH

Gebäude-Qualitäten

klimaaktiv-Punkte: 961 von 1000
  •  
    Gebäudedaten
     
     
     
    1
     
    Raiffeisen Forum St. Pölten
    BundeslandNiederösterreich
    GebäudetypBürogebäude, Neubau
    fertiggestellt2021
     
    BauweiseMassivbau
    Anzahl der Wohn-/Nutzungseinheiten1
    Anzahl der Geschoße4
    kond. Bruttogeschoßfläche4752.06 m²
    Nutzfläche3801.64 m²
     
    PhotovoltaikanlageJa
    Heizsystem RaumheizungWärmepumpe, Fern- und Nahwärme erneuerbar
    Heizsystem WarmwasserStrom
    Art des Lüftungssystemsmit Wärmerückgewinnung
     
     
     
  •  
    Beteiligte
     
     
     
  •  
    Planung und Ausführung
     
    175
     
    1
     
    mind. 2 Infrastruktureinrichtungen in 1.000 mJa
    LebenszykluskostenberechnungJa
    EnergiemonitoringJa
    Blower Door Test (n50-Wert)0.6 h-1
     
     
     
  •  
    Energie und Versorgung
     
    461
     
    1
     
    Energiedaten berechnet nach OIB Richtlinie 6 - 2015
    Heizwärmebedarf (HWB)22.22 kWh/m²BGFa
    Kühlbedarf (KB*)0.49 kWh/m³a
    Primärenergiebedarf (PEB)104.8 kWh/m²BGFa
    CO2 Emissionen15.1 kgCO2/m²BGFa
     
     
     
  •  
    Baustoffe und Konstruktion
     
    150
     
    1
     
    HFKW-freie Dämmstoffe und MontageschäumeJa
    OI3 Index (OI3TGH,BGF,BG1)166
     
     
     
  •  
    Komfort und Raumluftqualität
     
    175
     
    1
     
    Raumluftmessung VOC1000 µg/m³
    Raumluftmessung Formaldehyd0.06 mg/m³
     
     
     
Gold